    很多廚房電器根本沒有智能功能,但它們的耗電模式會說話

    這篇講怎麼用一個智能插座把它們變聰明。



    核心觀念:功率曲線就是狀態

    不同的動作有不同的耗電模式:


    • 電鍋煮飯:全功率加熱 → 跳起來後降到保溫的低功率
    • 洗碗機:洗 → 加熱 → 烘乾 → 停,功率起伏很大
    • 熱水壺:全功率 → 水滾後歸零
    • 洗衣機:進水 → 洗 → 脫水(功率尖峰)→ 歸零
    • 烤箱:加熱到溫度後開始間歇性開關


    你要做的就是「找出那個轉折點」。

    第一步:先量

    不要憑感覺猜數字,一定要先量。


    • 把智能插座接上那台電器
    • 完整跑一次(煮一鍋飯、洗一次碗)
    • 到 HA 的歷史頁面看功率曲線


    我量到的實際數字(參考用,你家一定不一樣)


    • 電鍋:加熱 650W,保溫 40W,待機 1W
    • 熱水壺:加熱 1200W,關閉 0W
    • 洗碗機:洗滌 80W,加熱 1800W,烘乾 400W,結束 0.5W
    • 烤箱:預熱 1500W,恆溫時在 0 和 1500 之間跳


    第二步:做一個狀態感測器
    1. template:
    2.   - binary_sensor:
    3.       - name: 電鍋加熱中
    4.         unique_id: rice_cooker_heating
    5.         device_class: running
    6.         # 開始要快,結束要慢(避免瞬間波動誤判)
    7.         delay_on: "00:00:20"
    8.         delay_off: "00:01:00"
    9.         state: >
    10.           {{ states('sensor.rice_cooker_power') | float(0) > 300 }}
    11.       - name: 電鍋保溫中
    12.         unique_id: rice_cooker_warming
    13.         delay_on: "00:02:00"
    14.         delay_off: "00:02:00"
    15.         state: >
    16.           {% set p = states('sensor.rice_cooker_power') | float(0) %}
    17.           {{ 10 < p <= 300 }}
    複製代碼

    delay_on 和 delay_off 是關鍵。


    • 沒有它的話,功率每次波動都會觸發
    • 開始的門檻可以短(20 秒)
    • 結束的門檻要長(1-2 分鐘),因為很多電器會間歇性運作


    第三步:做通知自動化
    1. alias: 電鍋煮好了
    2. id: rice_cooker_done
    3. triggers:
    4.   # 從「加熱中」變成「不加熱」
    5.   - trigger: state
    6.     entity_id: binary_sensor.電鍋加熱中
    7.     from: "on"
    8.     to: "off"
    9. conditions:
    10.   # 確認不是被拔插頭(保溫中才算煮好)
    11.   - condition: state
    12.     entity_id: binary_sensor.電鍋保溫中
    13.     state: "on"
    14. actions:
    15.   - action: script.smart_announce
    16.     data:
    17.       area: occupied
    18.       message: 飯煮好了
    19.   - action: notify.mobile_app_charles
    20.     data:
    21.       title: 電鍋
    22.       message: 飯煮好了,現在是保溫狀態
    23.       data:
    24.         tag: rice_cooker
    25.   # 保溫超過兩小時再提醒一次
    26.   - delay: "02:00:00"
    27.   - if:
    28.       - condition: state
    29.         entity_id: binary_sensor.電鍋保溫中
    30.         state: "on"
    31.     then:
    32.       - action: notify.mobile_app_charles
    33.         data:
    34.           title: 電鍋還在保溫
    35.           message: 已經保溫兩小時了,飯會變乾喔
    36.           data:
    37.             tag: rice_cooker
    38. mode: single
    複製代碼



    進階:做一個多狀態的感測器

    比 binary_sensor 更精確的做法:
    1. template:
    2.   - sensor:
    3.       - name: 洗碗機狀態
    4.         unique_id: dishwasher_state
    5.         icon: >
    6.           {% set s = states('sensor.洗碗機狀態') %}
    7.           {% if s == '運轉中' %}mdi:dishwasher
    8.           {% elif s == '完成' %}mdi:dishwasher-alert
    9.           {% else %}mdi:dishwasher-off
    10.           {% endif %}
    11.         state: >
    12.           {% set p = states('sensor.dishwasher_power') | float(0) %}
    13.           {% if p < 2 %}
    14.             待機
    15.           {% elif p < 200 %}
    16.             洗滌中
    17.           {% elif p < 600 %}
    18.             烘乾中
    19.           {% else %}
    20.             加熱中
    21.           {% endif %}
    複製代碼

    但這個有個問題:它只看當下的功率,不知道「流程走到哪」。

    更好的做法:用一個 input_select 記住流程狀態
    1. input_select:
    2.   dishwasher_cycle:
    3.     name: 洗碗機流程
    4.     options:
    5.       - 閒置
    6.       - 運轉中
    7.       - 完成待取
    8.     initial: 閒置
    複製代碼
    1. alias: 洗碗機流程追蹤
    2. triggers:
    3.   # 開始
    4.   - trigger: numeric_state
    5.     entity_id: sensor.dishwasher_power
    6.     above: 50
    7.     for: "00:02:00"
    8.     id: 開始
    9.   # 結束
    10.   - trigger: numeric_state
    11.     entity_id: sensor.dishwasher_power
    12.     below: 3
    13.     for: "00:10:00"
    14.     id: 結束
    15.   # 門被打開(代表有人去拿碗了)
    16.   - trigger: state
    17.     entity_id: binary_sensor.dishwasher_door
    18.     to: "on"
    19.     id: 開門
    20. actions:
    21.   - choose:
    22.       - conditions:
    23.           - condition: trigger
    24.             id: 開始
    25.         sequence:
    26.           - action: input_select.select_option
    27.             target: {entity_id: input_select.dishwasher_cycle}
    28.             data: {option: 運轉中}
    29.       - conditions:
    30.           - condition: trigger
    31.             id: 結束
    32.           - condition: state
    33.             entity_id: input_select.dishwasher_cycle
    34.             state: 運轉中
    35.         sequence:
    36.           - action: input_select.select_option
    37.             target: {entity_id: input_select.dishwasher_cycle}
    38.             data: {option: 完成待取}
    39.           - action: script.smart_announce
    40.             data:
    41.               area: occupied
    42.               message: 洗碗機洗好了
    43.       - conditions:
    44.           - condition: trigger
    45.             id: 開門
    46.           - condition: state
    47.             entity_id: input_select.dishwasher_cycle
    48.             state: 完成待取
    49.         sequence:
    50.           - action: input_select.select_option
    51.             target: {entity_id: input_select.dishwasher_cycle}
    52.             data: {option: 閒置}
    53. mode: queued
    複製代碼

    「結束」那個 for: 10 分鐘很重要 ——
    洗碗機中間會有很長的靜置時間(泡洗劑),
    沒有這個的話會提早通知。

    「完成待取」這個狀態很實用


    • 可以做「超過兩小時沒去拿就再提醒」
    • 可以在儀表板上顯示「有碗可以收」
    • 避免重複通知




    實務上的六個細節

    一、智能插座的功率解析度

    有些便宜的插座最小只能測到 3W 或 5W
    低於那個就回報 0。

    要判斷「待機 vs 完全關閉」的話會有問題。

    買之前確認規格上的最小可測功率

    二、回報頻率


    • 有些插座只在功率變化超過某個幅度時才回報
    • 有些是固定每 30 秒或 60 秒


    回報太慢的話,你的 delay_on 要設得更長。

    Zigbee 插座通常可以調回報間隔和變化門檻(在 Z2M 的裝置設定裡)。

    三、要用「累計用電」還是「瞬時功率」


    • 判斷狀態 → 用瞬時功率(W)
    • 算成本 → 用累計用電(kWh)


    只有瞬時功率的話,可以用 integration 平台積分出 kWh。

    四、負載要在插座的規格內

    這是安全問題。


    • 電鍋 600-800W → 一般智能插座(10A / 1100W)可以
    • 熱水壺 1200-1800W → 要確認插座規格
    • 烤箱、電磁爐 → 常常超過 2000W,一般智能插座不能用
    • 洗碗機、烘碗機 → 要看規格


    超過規格會燒掉,而且可能起火。一定要看清楚。

    大功率的電器請用專用迴路 + 內嵌式計量模組,找水電裝。

    五、瞬間突波

    很多電器開機瞬間的電流遠高於正常運轉。

    所以「最大功率」和「啟動電流」是兩回事
    插座的規格通常寫的是持續負載。

    六、不要把安全相關的東西接在智能插座上


    • 冰箱 —— 絕對不要(誤關的話食物全壞)
    • 魚缸的打氣機、加溫器 —— 不要
    • 醫療設備 —— 不要


    如果一定要接(為了監控),確認那個插座「斷電後預設是開」
    而且不要在任何自動化裡關掉它。

    還能做什麼

    同樣的技巧可以用在:


    • 烘衣機 —— 洗好了通知
    • 除濕機 —— 滿水停機偵測(功率歸零但插頭還在)
    • 電腦 —— 判斷開機還關機(比 ping 可靠)
    • 電視 —— 判斷真的在看還是待機
    • 熱水器 —— 加熱週期記錄
    • 咖啡機 —— 每天煮幾杯


    ---

    我覺得這個技巧最棒的地方是:

    它讓「笨」的電器有了狀態,而且不用改裝、不用破壞保固。

    一個三百多塊的智能插座,可以把一台十年的電鍋變成
    「會告訴你飯煮好了」的電鍋。

    這比買一台有 Wi-Fi 的新電鍋划算太多了。