找回密碼
 立即註冊
惟家LINE群QRCODE
    查看: 3|回覆: 0

    感應器裝多高、朝哪邊?位置差 30 公分,效果差很多

    [複製鏈接]

    !lvup!   100%

    363

    主題

    27

    回帖

    2200萬

    積分

    管理員

    積分
    22005752
    發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    人體感應器「不準」的抱怨,八成不是感應器的問題,是位置的問題

    這篇講每一種感應器該怎麼放。



    先搞懂 PIR 的原理(才知道怎麼放)

    PIR(被動紅外線)偵測的是「紅外線訊號的變化」
    不是「有沒有人」。

    關鍵推論:


    • 人不動的話偵測不到 —— 坐著看書、躺著睡覺都會被判定沒人
    • 橫向移動比縱向移動好偵測 —— 人從左走到右,訊號變化大;
        正對著感應器直直走過來,變化小
    • 溫差越大越靈敏 —— 夏天室溫接近體溫時,靈敏度會下降


    所以最重要的原則:讓人「橫切過」感應器的視野,不要「正對著走來」。

    一、走道 / 玄關


    • 高度2.0–2.4 公尺(或直接裝天花板)
    • 位置:走道的側面牆上,不要裝在走道盡頭正對著人
    • 角度:稍微向下傾斜 15–20 度


    常見錯誤:裝在走道盡頭的牆上,正對著走廊。
    這樣人是「朝感應器走過來」,偵測會慢半拍 ——
    你走到一半燈才亮。

    改成裝在側牆,人一踏進走道就橫切過視野,反應會快很多。

    二、浴室


    • 高度2.0–2.2 公尺
    • 位置:門口斜對角,能看到整個空間
    • 避開:淋浴區正上方(水氣會影響,而且有安全疑慮)


    浴室的特殊問題:人會靜止

    洗澡的時候站著不太動,PIR 可能判定沒人而關燈。

    三個解法


    • 延遲關燈時間拉長(設 10 分鐘以上)
    • 加濕度判斷 —— 濕度高於某個值就不關燈
    • 用毫米波感應器 —— 能偵測到靜止的人(呼吸、微小動作)


    我自己是用第二種,最便宜而且很有效:
    1. template:
    2.   - binary_sensor:
    3.       - name: 浴室有人
    4.         state: >
    5.           {{ is_state('binary_sensor.浴室_pir','on')
    6.              or states('sensor.浴室濕度') | float(0) > 70 }}
    7.         delay_off: "00:05:00"
    複製代碼

    三、客廳 / 沙發區

    這是 PIR 最不擅長的地方 —— 人坐著看電視不會動

    建議做法


    • 不要用 PIR 當「有沒有人」的唯一判斷
    • 配合電視功率(開著就有人)
    • 或者用毫米波存在感測器(這是它最值得的場景)
    • delay_off 設久一點(15–30 分鐘)




    四、毫米波(mmWave)存在感測器

    原理完全不同:發射微波,測反射回來的變化。
    能偵測到呼吸和心跳造成的微小胸腔起伏,所以人不動也偵測得到。

    優點:真正的「存在」偵測。

    缺點與注意事項


    • 價格貴(是 PIR 的 3–5 倍)
    • 會穿透 —— 可能偵測到隔壁房間或牆外走廊的人
    • 會被移動物體誤觸發 —— 電風扇、窗簾飄動、掃地機器人
    • 大多需要持續供電(耗電高,很少有電池款)
    • 要調參數 —— 靈敏度、偵測距離,不調的話很容易誤報


    放置建議


    • 高度:2.5–2.8 公尺,或天花板正上方
    • 避開:電風扇、冷氣出風口、窗簾、水管(水流會反射)
    • 偵測距離一定要調,不然會抓到隔壁房間


    我的結論

    「你會久坐但不動」的地方值得買(書房、沙發、床);
    其他地方 PIR 就夠,而且更省事。


    五、門窗磁簧

    這個最單純,但還是有細節:


    • 磁鐵和感測器的間距要在規格內(通常 1–2 公分內)
    • 裝在門/窗的開啟側(不是鉸鏈那側)
    • 金屬門框會影響磁力 —— 可能要加墊片調整距離
    • 貼之前先用膠帶暫時固定測試,確認開關都能正確偵測再黏死


    常見錯誤:黏得太用力,結果位置不對又撕不下來(還會扯掉油漆)。

    六、溫濕度感測器

    位置比想像中重要:


    • 避開:陽光直射、冷氣出風口、暖氣旁、廚房爐具附近
    • 高度:1.2–1.5 公尺(人活動的高度)
    • 不要貼在外牆上(會受室外溫度影響)
    • 不要放在密閉櫃子裡


    浴室的濕度計要放在不會被直接淋到的地方,
    但也不能離淋浴區太遠(不然反應太慢)。

    七、漏水感測器


    • 放在最低點 —— 水會往低處流
    • 常見位置:洗衣機底下、熱水器底下、水槽下方、馬桶旁
    • 探針要貼到地面,不要架高
    • 有些是「線型」的,可以圍一圈,覆蓋範圍大很多




    八、一個兩房的完整配置參考


    • 玄關:PIR(側牆 2.1m)+ 門磁
    • 走道:PIR(側牆 2.1m)
    • 客廳:毫米波(天花板)+ 溫濕度(1.4m 內牆)+ 電視功率插座
    • 餐廳/廚房:PIR(天花板)+ 漏水(水槽下)+ 瓦斯偵測(依瓦斯種類決定高低)
    • 主臥:PIR(側牆)+ 溫濕度 + 床頭無線開關 ×2
    • 次臥/書房:毫米波(如果會久坐)或 PIR
    • 浴室:PIR(門口斜對角 2.1m)+ 溫濕度 + 漏水
    • 陽台:門磁 + 溫濕度(做曬衣判斷)


    瓦斯偵測器的高度要看瓦斯種類


    • 天然氣(比空氣輕) → 裝天花板下方 30 公分內
    • 桶裝瓦斯 / 液化石油氣(比空氣重) → 裝地面上方 30 公分內


    這個裝錯完全沒用,很多人不知道。

    測試位置的方法

    不要黏死之前先測。

    我的做法:


    • 雙面膠或藍丁膠暫時固定
    • 接進 HA,打開那個實體的歷史頁面
    • 在房間裡正常活動十分鐘
    • 看歷史圖上有沒有漏掉的時段
    • 試幾個不同位置,比較哪個最好
    • 確定了再黏死


    HA 的歷史圖是最好的測試工具
    你可以清楚看到「我在裡面但它顯示沒人」的空窗期。

    ---

    最後一個建議:感應器不用多,要放對。

    我一開始買了十個 PIR 到處貼,結果一半的位置不對,誤報連連。
    後來拆下來只留五個、調整位置,反而好用很多。
    您需要登入後纔可以回帖 登入 | 立即註冊

    本版積分規則

    Archiver|手機版|惟家的智能論壇

    GMT+8, 2026-9-24 12:52 , Processed in 0.077177 second(s), 24 queries .