|
|
「客廳只有一個開關,所有燈一起開關。」
這是台灣很多房子的現況。一個房間只有一路,你能做的就只有「全開」和「全關」—— 買再多智能開關也做不出情境照明,因為情境的本質是「哪幾盞亮、哪幾盞不亮」。
這篇給你:每個空間該分幾路、每一路掛什麼、要多少瓦、配幾安培的 NFB、用什麼線徑、開關盒要幾聯,還有怎麼算出這些數字。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
步驟 0:先算出每個房間需要多少瓦(不要用猜的)
大部分人規劃燈光是憑感覺 —— 「客廳放一盞主燈加六顆筒燈應該夠」。這一步教你算出來。
算法
- 所需總流明 = 建議照度(lux) × 房間面積(m2) ÷ (利用係數 × 維護係數)
- 利用係數 U ≈ 0.5 (白色天花板、一般反射率的住宅)
- 維護係數 M ≈ 0.8 (燈具會積灰、LED 會衰減)
- → 兩者相乘 = 0.4,所以可以簡化成:
- 所需總流明 ≈ 照度 × 面積 × 2.5
- 所需瓦數 = 總流明 ÷ 燈具效率
- LED 燈具效率一般在 80~120 lm/W,抓 100 來算比較安全
複製代碼
建議照度(依 CNS 12112 室內工作場所照明,住宅部分)
- 空間 建議照度
- ──────────────────────────
- 客廳 150 lux(範圍 100~150)
- 臥室 100 lux(範圍 60~100,低一點有助入睡)
- 廚房 300 lux(範圍 250~300,涉及刀具安全)
- 浴室 300 lux
- 書房(全般) 300 lux
- 書房(閱讀) 500~600 lux ← 用檯燈局部補足,不要拉高全室
- 餐廳 150~300 lux
- 走道 / 玄關 100 lux
複製代碼
CNS 12112 裡還有一句話值得注意:居住間、客廳、臥房「最好有可調光設施」。 這不是加分項,是標準裡寫的。
算三個實例
客廳 5m × 4m = 20 m²,目標 150 lux
- 總流明 = 150 × 20 × 2.5 = 7,500 lm
- 總瓦數 = 7,500 ÷ 100 = 75 W
- 配置:主燈 36W + 筒燈 9W × 6 = 54W → 合計 90W
- 90W > 75W,多出來的部分正好給你「調暗的空間」 ✓
複製代碼
主臥 4m × 3.5m = 14 m²,目標 100 lux
- 總流明 = 100 × 14 × 2.5 = 3,500 lm
- 總瓦數 = 3,500 ÷ 100 = 35 W
- 配置:主燈 24W + 床頭閱讀燈 5W × 2 = 34W ✓
複製代碼
廚房 3m × 2.5m = 7.5 m²,目標 300 lux
- 總流明 = 300 × 7.5 × 2.5 = 5,625 lm
- 總瓦數 = 5,625 ÷ 100 = 56 W
- 配置:主燈 30W + 櫥下燈帶 3m × 8W/m = 24W → 54W ✓
複製代碼
算出來之後你會發現一件事:整間房子的照明加起來可能只有兩三百瓦。 這就是為什麼照明迴路的負載從來不是問題,分路的理由是「控制」不是「電流」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
逐空間分路表(可以直接交給設計師或水電)

一、客廳:3~4 路
- 路 1 主燈(吸頂燈或吊燈) 約 36W 三聯開關盒
- 路 2 周邊筒燈 / 崁燈 約 54W (路 1~3 共用)
- 路 3 間接照明(層板燈、燈帶) 約 20W
- 路 4 重點照明(投射燈、櫃內燈) 約 10W 選配,另設單聯
- 該區 NFB:1P 15A 線徑:1.6mm 單芯
- 總負載約 120W,遠低於 15A(1650W)上限
複製代碼
這樣分能做出什麼:
- 看電視 只留路 3(間接照明),調到 20%
- 聊天喝茶 路 2 筒燈 40% + 路 3
- 閱讀 路 2 全開 + 路 1 主燈 60%
- 打掃 全開
- 半夜起來 只有路 2 的一顆筒燈 5%
複製代碼
只能分兩路的話:主燈一路、間接照明一路。這個組合的變化最實用 —— 有了「只開間接照明」這個狀態,就有了氣氛。
二、餐廳:2 路
- 路 1 餐桌上方主燈(吊燈) 約 30W 雙聯開關盒
- 路 2 周邊照明 / 櫃內燈 約 15W
- 該區 NFB:與廚房共用 1P 15A 線徑:1.6mm 單芯
複製代碼
|
|