找回密碼
 立即註冊
    查看: 149|回覆: 0

    台灣氣候的換季自動化:除濕、反潮、颱風、電費(完整設定檔)

    [複製鏈接]

    !lvup!   100%

    386

    主題

    27

    回帖

    2200萬

    積分

    管理員

    積分
    22006063
    發表於 2026-9-21 02:48:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    國外寫的智慧家庭教學,多半假設的是乾冷的冬天和乾熱的夏天。台灣的問題不一樣 —— 是濕。這篇把四件跟台灣氣候綁在一起的事做完:用內建的恆濕器做真正的除濕控制、算露點來預警反潮、颱風季的停電準備、以及看得懂台電級距的電費提醒。每一段都是可以直接貼進設定檔的完整內容。

    國外寫的智慧家庭教學,多半假設的是乾冷的冬天和乾熱的夏天。台灣的問題不一樣 —— 是濕。這篇把四件跟台灣氣候綁在一起的事做完:用內建的恆濕器

    這篇做完你會得到什麼


    • 一個會自己維持在 60% 的除濕控制,而且有三層保護不讓機器空轉
    • 一則在反潮發生之前就送出的提醒(靠算露點,不是靠猜)
    • 除濕機水滿或異常時會通知你
    • 一個會在你快踩進下一個電價級距時提醒的儀表
    • 一張每季要跑一次的檢查清單


    步驟 1:先確認你的除濕機可以被自動化控制(安全前提,不要跳過)

    自動化會讓一台機器在你不在旁邊時運轉,所以這一步要先做完。

    1-1 查召回名單

    經濟部標準檢驗局已公告召回 12 個品牌、54 款除濕機,涵蓋民國 87 年到 99 年生產的機種,起火原因是控制基板瑕疵。名單上的品牌包括大同、三洋、東元、聲寶、西屋、歌林、惠而浦等大廠。


    • 把除濕機轉過來,找背面或底部的銘牌貼紙,上面有型號和製造年份
    • 到標準檢驗局商品安全資訊網(`safety.bsmi.gov.tw`)查那個型號


    你會看到:查得到就是召回機型,立刻停止使用並聯絡品牌服務專線;查不到則代表不在公告名單上。

    不在名單上但機齡超過十年 → 也不建議拿來做自動化。台北市消防局的案例分析裡有一台是「有插電但沒在使用」時起火的,研判是電源線長年拉扯導致半斷線。老機的風險不只在運轉中。

    1-2 三個實體條件


    • 獨立插座 —— 除濕機是高功率家電,不要跟其他高功率家電共用延長線
    • 散熱空間 —— 與牆壁、家具、窗簾保持 50 公分以上,周圍不要堆雜物或易燃物
    • 濾網乾淨 —— 灰塵堵住進風會讓內部零件在高溫下運轉。換季時洗一次


    ⚠ 一個常見的誤解:「水箱滿了會自動停,所以很安全」。除濕機自燃跟水箱滿不滿沒有關係,關鍵在散熱正不正常。

    1-3 濕度要設在哪裡

    台電的建議是 55% 到 65%。設得比這個低的話,機器會持續高負荷運轉,耗電更多而且增加過熱風險。

    順便澄清一個過時的說法:「開除濕機時人要離開房間」是迷思。那是早期機種無法設定濕度、容易把室內弄得過乾造成的。台電已明確說明,只要濕度設在 55~65%,人跟除濕機可以共處一室。

    真正要遵守的是另一條:「人離機停」 —— 長時間離開或外出時,關閉電源並拔除插頭。步驟 5 會用自動化把這條落實。

    步驟 2:裝溫濕度感測器並確認位置對

    除濕控制的準確度完全取決於這顆感測器。

    放在哪:離地 1~1.5 公尺的牆面,離除濕機至少 1.5 公尺。太近的話它量到的是剛除完濕的乾空氣,機器會以為已經到目標而提早停掉。

    不要放:冷氣出風口、陽光直射處、門邊、電器旁。

    怎麼驗證位置對:把感測器貼好之後,開除濕機跑一小時,到 HA 的 歷史紀錄 看濕度曲線。

    你會看到:濕度平順地下降。

    濕度在幾分鐘內暴跌 10% 以上 → 感測器離除濕機太近,往外移。
    濕度幾乎不動 → 房間門窗沒關,或是感測器在另一個氣流區(例如隔著一道門)。

    步驟 3:把除濕機接上智慧插座

    3-1 先算瓦數


    • 看智慧插座上標示的電流,例如 `10A` 或 `16A`
    • 台灣是 110V,所以上限瓦數 = 安培數 × 110。`10A` → 1100W
    • 看除濕機銘牌上的 W 數
    • 除濕機是連續運轉的負載,只用到上限的 80%。`10A` 的插座安全值是 880W


    一般家用除濕機大約 200~400W,多數型號都在安全範圍內。但一定要自己看過銘牌再插。

    3-2 選有功率監測的型號

    這一點很重要 —— 步驟 6 的水滿偵測完全靠它。搜尋關鍵字:`Zigbee 智慧插座 功率監測`、`Zigbee smart plug power monitoring`。

    配對完成後到 開發者工具 → 狀態,打你的插座名稱。

    你會看到至少這幾個實體:


    • `switch.chu_shi_ji` —— 開關
    • `sensor.chu_shi_ji_power` —— 目前功率(瓦)
    • `sensor.chu_shi_ji_energy` —— 累積用電(度)


    只有 switch 沒有 power → 買到沒有功率監測的型號。步驟 6 就做不了,其餘照舊。

    3-3 把除濕機的實體開關固定在「開」

    這一步很多人漏掉。智慧插座控制的是供電,除濕機本體的開關必須保持在開啟位置,而且機器要能通電就自己啟動(有些機型通電後要再按一次電源鍵)。

    怎麼驗證:把智慧插座關掉再打開。

    你會看到:除濕機自己開始運轉,`sensor.chu_shi_ji_power` 在一分鐘內從 0 或個位數跳到幾百瓦。

    通電後不會自己開 → 這台不能用這種方式控制。要嘛換一台,要嘛只做「監測」不做「控制」(步驟 6 還是可以用)。

    步驟 4:用內建的恆濕器做真正的除濕控制

    很多人第一版會自己寫兩條自動化(濕度 > 70% 開、< 55% 關)。可以動,但缺了三個保護,而 HA 內建的 generic_hygrostat 全部都有。

    4-1 貼設定檔

    加到 configuration.yaml 的最外層(頂格,前面沒有空白):

    以下還有約 82% 的內容
    登入後即可閱讀完整教學

    登入繼續閱讀使用 Google 登入