找回密碼
 立即註冊
惟家LINE群QRCODE
    查看: 3116|回覆: 9

    傻瓜除濕機變智能,材料成本不用一百塊台幣

    [複製鏈接]

    !lvup!   100%

    13

    主題

    17

    回帖

    232

    積分

    版主

    積分
    232
    發表於 2021-9-8 15:34:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    本帖最後由 diba 於 2021-11-22 16:02 編輯

    提醒: 請務必審慎評估自身對電的了解程度及潛在的風險,並不鼓勵新手輕易嘗試^^

    工具: 拆機螺絲起子、及三用電表(偷除溼機面板的5v電必備XD)

    材料: 我自己使用nodemcu + 傳統繼電器,成本一百塊台幣以內。

    如果要更省,esp-01s + 光耦(或者mos管、或者干簧管),甚至加上滿水通知的反饋,總成本也在百元以內,放心。

    原諒我製作的當時沒有想到日後會撰文分享,所以完全沒有拆機過程的照片XD



    1. substitutions:
    2.   device_name: 30dehumidifier

    3. esphome:
    4.   name: ${device_name}
    5.   platform: ESP8266
    6.   board: nodemcuv2  

    7. logger:

    8. api:

    9. ota:
    10.   password: !secret wifi_pw

    11. web_server:
    12.   port: 80  

    13. wifi:
    14.   ssid: !secret wifi_ssid
    15.   password: !secret wifi_pw
    16.   ap:
    17.     ssid: ${device_name}_Fallback
    18.     password: !secret wifi_pw

    19. captive_portal:

    20. binary_sensor:
    21.   - platform: status
    22.     name: "${device_name} Status"

    23. switch:
    24.   - platform: gpio
    25.     name: ${device_name}_relay
    26.     pin:
    27.       number: D6
    28.       inverted: true
    29.     id: relay
    30.     restore_mode: always_off
    31.     on_turn_on:
    32.     - delay: 250ms
    33.     - switch.turn_off: relay
    複製代碼


    本帖子中包含更多資源

    您需要 登入 纔可以下載或查看,沒有賬號?立即註冊

    ×

    !lvup!   100%

    363

    主題

    27

    回帖

    2200萬

    積分

    管理員

    積分
    22005752
    發表於 2021-9-8 16:03:41 | 顯示全部樓層
    DIBA CODE可以用代碼文字去寫~會很清楚好看~~

    !lvup!   100%

    13

    主題

    17

    回帖

    232

    積分

    版主

    積分
    232
     樓主| 發表於 2021-9-8 16:42:37 | 顯示全部樓層
    charles 發表於 2021-9-8 16:03
    DIBA CODE可以用代碼文字去寫~會很清楚好看~~比如這様~

    哈哈不知道為什麼,我一存檔就顯示 blockquote

    !lvup!   100%

    363

    主題

    27

    回帖

    2200萬

    積分

    管理員

    積分
    22005752
    發表於 2021-9-8 17:10:52 | 顯示全部樓層
    diba 發表於 2021-9-8 16:42
    哈哈不知道為什麼,我一存檔就顯示 blockquote

    好了~我替你弄好了~我的先刪掉~哈~

    !lvup!   100%

    13

    主題

    17

    回帖

    232

    積分

    版主

    積分
    232
     樓主| 發表於 2021-9-8 17:28:17 | 顯示全部樓層
    本帖最後由 diba 於 2021-9-8 17:29 編輯
    charles 發表於 2021-9-8 17:10
    好了~我替你弄好了~我的先刪掉~哈~

    感謝, 我來按編輯看看差在哪裡^^
    奇怪,跟我剛剛打的一樣阿, 我存了四五次都不行耶, 我再發一篇試試看

    !lvup!   2.67%

    0

    主題

    1

    回帖

    54

    積分

    註冊會員

    積分
    54
    發表於 2021-10-23 09:29:01 | 顯示全部樓層
    想請問,如果除濕機不是電源ON就運轉
    是不是不適合用這樣的方式?

    !lvup!   100%

    13

    主題

    17

    回帖

    232

    積分

    版主

    積分
    232
     樓主| 發表於 2021-10-27 12:14:40 | 顯示全部樓層
    Aydanlu 發表於 2021-10-23 09:29
    想請問,如果除濕機不是電源ON就運轉
    是不是不適合用這樣的方式?

    我這個是用nodemcu+繼電器去toggle除濕機面板上的"按鈕",一般都這樣的, 或者你可以拍你的除濕機的樣子來看

    !lvup!   22.67%

    0

    主題

    3

    回帖

    84

    積分

    註冊會員

    積分
    84
    發表於 2021-11-26 09:44:45 | 顯示全部樓層
    DIBA,

    請教一下,因為有可能用搖控器或是直接按開關動除溼機,我想要做同步反饋的話,epshome code 要怎麼實做呢?
    線我會由啟動的led接出來,但反饋的部分我不會,可以教我嗎?謝謝  

    !lvup!   100%

    13

    主題

    17

    回帖

    232

    積分

    版主

    積分
    232
     樓主| 發表於 2021-11-29 09:46:30 | 顯示全部樓層
    tomtzeng 發表於 2021-11-26 09:44
    DIBA,

    請教一下,因為有可能用搖控器或是直接按開關動除溼機,我想要做同步反饋的話,epshome code 要怎麼 ...

    抱歉打疫苗痛苦了好幾天。

    我自己沒有需求且手上沒有零件所以無法實做給您。

    光藕應該是最便宜的方式,12導通則反饋開機中,期待您實做出來後回來分享給大家。

    !lvup!   22.67%

    0

    主題

    3

    回帖

    84

    積分

    註冊會員

    積分
    84
    發表於 2021-12-2 14:12:50 | 顯示全部樓層
    diba 發表於 2021-11-29 09:46
    抱歉打疫苗痛苦了好幾天。

    我自己沒有需求且手上沒有零件所以無法實做給您。

    硬体我會, 主要是EPSHOME的 yaml 要怎麼寫不會,我想請教的是YAML 怎麼寫