    做完這一篇,你的浴室排風扇會在洗完澡之後自己轉、濕度降回來自己停、你手動關掉它就不會再自作主張,而且風扇壞掉的時候會通知你。

    做完這一篇,你的浴室排風扇會在洗完澡之後自己轉、濕度降回來自己停、你手動關掉它就不會再自作主張,而且風扇壞掉的時候會通知你。

    整篇分成三段:先確認你家開關盒裡有幾條線(這決定你要買哪一顆模組)、把模組裝上去、把五段 YAML 貼進 Home Assistant。每一步都有「你會看到什麼」,做不出那個畫面就不要往下走。

    先說這篇不做什麼


    • 不碰浴室暖風乾燥機。那種機器的控制面板走廠商自訂的專用線,不是簡單的通斷,拆開改是把保固和安全一起丟掉
    • 不動浴室裡面的插座。《用戶用電設備裝置規則》第 89 條要求浴室插座裝 6mA/0.1 秒的漏電保護,那是要換分路的事


    這篇只做一件事:把「控制排風扇的那個開關」換成可以被 Home Assistant 控制的模組。

    ⚠ 動手之前的兩件事


    • 到配電箱把浴室那一路的無熔絲開關扳下來,然後用電筆或三用電表在開關盒裡確認真的沒電。不要只相信標籤
    • 依《電業法》第 59 條第 7 項,屋內線路裝修應由登記合格的電器承裝業辦理。你自己拆開看、自己接,法律上是你自己承擔。不確定就找水電,把這篇拿給他看,告訴他你要裝的是什麼


    步驟 1:打開開關盒,數線

    關掉電源,把浴室排風扇那個開關的面板拆下來,把開關本體從埋入盒裡拉出來(線還接著沒關係)。

    你會看到兩種情況之一:


    • 只有兩條線接在開關上(通常是一黑一白,或一紅一黑)—— 這是台灣最常見的。原因是傳統配線是火線先進開關、中性線直接到負載,所以開關盒裡只有「火線進」和「去風扇」兩條,沒有中性線
    • 盒子裡除了開關上那兩條,旁邊還有一撮用絕緣帽捆在一起的線(常是白色)—— 那撮就是中性線,只是沒接到開關上


    數線的時候要數「盒子裡總共有幾條」,不是「開關上接了幾條」。 很多人只看開關上的兩條就以為沒有零線,其實那一撮捆著的就是。

    看不到任何一撮多餘的線,就是路線 A。看得到,就是路線 B。

    步驟 2:照你的路線買零件

    看不到任何一撮多餘的線,就是路線 A。看得到,就是路線 B。

    三條路線都需要的共同零件
    1. Zigbee 協調器(USB 棒)  x1   NT$600-900
    2.   搜尋「SONOFF ZBDongle-E」或「Zigbee 協調器 EFR32」
    3.   已經有的話跳過。這是整個 Zigbee 網路的根,一支就夠
    4. Zigbee 溫濕度感測器      x2   NT$300-500 一顆
    5.   搜尋「SONOFF SNZB-02D」或「Aqara 溫濕度感測器」
    6.   SNZB-02D 有螢幕,調校階段可以直接用眼睛對數字,方便很多
    7.   一顆放浴室裡、一顆放浴室外的走道
    複製代碼

    為什麼要兩顆:因為「浴室濕度 75%」這個數字本身沒有意義。梅雨季外面 85%、浴室 75% 是乾的;冬天外面 50%、浴室 75% 是剛洗完澡。要比較的是「浴室比外面高多少」,所以外面那顆是必要的,不是選配。

    路線 A:開關盒只有兩條線(無零線)
    1. SONOFF ZBMINIL2          x1   NT$350-450
    2.   搜尋「SONOFF ZBMINIL2」或「ZBMINI Extreme」
    3.   尺寸 39.5 x 32 x 18.4mm,塞得進台規標準埋入盒(內徑約 54 x 95mm、深 35mm)
    4.   不需要零線、額定 6A、最小負載 3W
    複製代碼

    為什麼選它:單火線模組要靠「從負載偷一點電」來養自己,所以對最小負載很敏感。ZBMINIL2 官方規格是 3W 以上就不必加防閃爍模組,而台灣家用浴室排風扇大多是 15 到 30W,遠在門檻之上。

    ⚠ 不要外接防閃爍模組。 官方明講 ZBMINIL2 不支援,接上去可能燒掉模組。這跟一般單火線開關的建議相反,別照抄別人的燈具教學。

    路線 B:盒子裡有中性線
    1. 方案 B1(要功率量測)  Shelly 1PM Mini Gen4   x1   NT$500-700
    2.   搜尋「Shelly 1PM Mini」
    3.   走 Wi-Fi,需要零線,內建功率量測
    4. 方案 B2(不需要功率量測)  SONOFF ZBMINI-R2     x1   NT$300-400
    5.   搜尋「SONOFF ZBMINI-R2」
    6.   走 Zigbee,需要零線,沒有功率量測
    複製代碼

    功率量測值不值得多花兩百塊:值得。有了它,步驟 12 的故障偵測會變成「開關是開的但功率只有 0.3W」這種一翻兩瞪眼的判斷,而不是靠猜濕度曲線。

    路線 C:風扇是插頭插在插座上
    1. Zigbee 計量插座          x1   NT$400-600
    2.   搜尋「Zigbee 智慧插座 計量」
    3.   完全不用動電,插上去就好,而且有功率量測
    複製代碼

    窗型換氣扇、後陽台的抽風機常常是這一種。如果你的風扇是插頭式的,直接走這條,跳過步驟 3。

    步驟 3:接線(路線 A)

    ZBMINIL2 有四個端子,上面有印字:
    1. L In    火線進(從配電箱來的那條)
    2. L Out   火線出(去排風扇的那條)
    3. S1      接原本的機械開關
    4. S2      接原本的機械開關
    複製代碼

    怎麼分辨開關上那兩條線哪一條是「進」:把開關扳到「關」,用電筆逐條點。電筆會亮的那條是 L In(火線進),不亮的那條是 L Out(去風扇)。開關關著的時候,去風扇那條是斷開的,所以不會有電。

    確認完之後把電關掉再接:


    • 從配電箱來的那條(電筆會亮的)→ 接到 L In
    • 去排風扇的那條(電筆不亮的)→ 接到 L Out
    • 原本那顆機械開關的兩個端子 → 一個接 S1,一個接 S2


    S1 / S2 不分正負,接反了只會讓開關方向相反,事後在模組上按右上角那顆小鍵快按三下就能切換翹板/按鈕模式。

    保留原本的機械開關,不要拆掉。 這是整套設計的保險:Home Assistant 掛掉、Zigbee 網路斷了、你在改設定改到一半,牆上那顆開關照樣能開風扇。

    模組塞進埋入盒的順序是先把模組推到盒子最裡面,線在外側折 —— 反過來的話蓋板會壓到線,鎖不平。

    送電,你會看到:模組上的指示燈閃爍(表示在等待配對)。按牆上那顆機械開關,風扇應該會正常開關 —— 這時候它還完全是一顆傳統開關,只是中間多了一個模組。

    風扇不會動:L In 和 L Out 接反了。斷電,對調。