    新屋配電箱怎麼留:完整迴路表(含安培數與線徑)、CT 預留尺寸、智能電表接線與 8 步驗收

    [複製鏈接]

    !lvup!   100%

    386

    主題

    27

    回帖

    2200萬

    積分

    管理員

    積分
    22006063
    發表於 2026-9-21 10:54:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    配電箱是全屋用電的分配中心,也是「用電監控」「分路遠端斷電」唯一能做的地方。而它幾乎不可能事後補 —— 要拉線、要打牆、要停電。

    這篇給你:一張可以直接交給水電的完整迴路表(每一路的安培數與線徑都寫死)、CT 要留多少空間、智能電表買哪一種怎麼接、以及交屋時 8 個步驟逐項驗收。

    這篇給你:一張可以直接交給水電的完整迴路表(每一路的安培數與線徑都寫死)、CT 要留多少空間、智能電表買哪一種怎麼接、以及交屋時 8 個步驟

    ⚠ 整篇最重要的一句話:配電箱內部任何工作都必須由合格電器承裝業施作。
    主開關以上(台電進線側)就算關掉主開關也是帶電的,那裡的短路電流可以達到數千安培,足以造成電弧閃燃。本篇教你的是「怎麼要求」和「怎麼驗收」,不是教你自己動手。

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    步驟 0:先看懂配電箱裡有什麼(五分鐘)

    打開配電箱的塑膠外門(只開外門,不要拆裡面的金屬面板),你會看到:
    1. ┌─────────────────────────────────┐
    2. │  [ 主 開 關 ]  ← 通常 2P,標 50A 或 60A │
    3. │                                 │
    4. │  [N 匯流排]  ← 一整排白線鎖在銅排上    │
    5. │  [E 匯流排]  ← 一整排綠線鎖在銅排上    │
    6. │                                 │
    7. │  ▭▭▭▭▭▭▭▭  ← 分路 NFB 排成一列     │
    8. │  ▭▭▭▭░░░░  ← 右邊幾格是空的(空位)  │
    9. └─────────────────────────────────┘
    複製代碼

    三個要先建立的觀念

    一、台灣住宅是單相三線 110/220V(1P3W)

    台電進來的是兩條火線 + 一條中性線(再加接地):
    1. L1 對 N  = 110V    ← 一般照明、插座
    2. L2 對 N  = 110V
    3. L1 對 L2 = 220V    ← 冷氣、電熱水器、烘衣機
    複製代碼

    所以做全屋用電監控時,兩條火線都要量。 只夾一條的話你只看到一半的用電,而且是不固定的一半。

    二、「模數」是配電箱空間的單位

    DIN 導軌式的模組寬度標準是 17.5mm 為 1 模。
    1. 1P 無熔絲開關      1 模
    2. 2P 無熔絲開關      2 模
    3. 1P 漏電斷路器      2 模
    4. 2P 漏電斷路器      2~4 模
    5. DIN 軌道式智能電表  1~4 模(差很多,買之前一定要查)
    複製代碼

    講「留 6~8 個迴路空位」的時候,講的是模數。 留了 6 格但要裝一顆佔 4 模的電表,等於只剩 2 格。

    三、匯流排(Busbar)是零線和接地線的集合點

    所有白線(中性線)鎖在 N 匯流排上,所有綠線(接地線)鎖在 E 匯流排上。

    ⚠ 分路的 N 和 E 在配電箱以外的任何地方都不可以接在一起。 接在一起的話,漏電斷路器會無法動作或誤動作(它是靠「進去的電流 = 回來的電流」來判斷的)。這是驗收時要注意的隱藏錯誤,看不出來但很危險。

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    要求一:迴路要夠細,而且空位要留夠

    先講法規給你撐腰的部分

    依用戶用電設備裝置規則現行第 45 條(舊條號 29-18),住宅場所至少要有:


    • 廚房:一個以上 20A 小型用電器具插座專用分路
    • 餐廳或類似區域:一個以上 20A 專用分路
    • 洗衣機/乾衣機:一個以上 20A 專用分路
    • 浴室插座:一個以上 15A 以上專用分路


    但書:室內總面積 70 平方公尺(約 21 坪)以下的住宅,洗衣機與浴室插座可共用一路、廚房餐廳與客廳插座可共用一路。所以小坪數被合併是合法的。

    不好的配法(很常見,而且它不違法,只是難用)
    1. 迴路 1:全屋照明
    2. 迴路 2:全屋插座
    3. 迴路 3:冷氣
    4. 迴路 4:廚房
    複製代碼

    這四路的問題:


    • 任何一處跳電,半間房子一起黑
    • 完全做不了分路用電監控 —— 你永遠只會知道「插座總共用了多少」
    • 做不了分路自動斷電 —— 想在離家時切掉所有插座但保留冰箱?做不到,冰箱和其他插座在同一路


    以下還有約 82% 的內容
    登入後即可閱讀完整教學

    登入繼續閱讀使用 Google 登入
    您需要登入後纔可以回帖 登入 | 立即註冊