這篇不給你「十個省電妙招」。它給你一套流程:量 → 算 → 改一件事 → 驗證。
先講一個會改變整個優先順序的觀念:
台灣住宅是六段累進電價。你省下來的一度電值多少錢,完全取決於你落在哪一級。
- 夏月(6/1 - 9/30)的單價
- ------------------------------------
- 1 ~ 120 度 每度 1.78 元
- 121 ~ 330 度 每度 2.55 元
- 331 ~ 500 度 每度 3.80 元
- 501 ~ 700 度 每度 5.14 元
- 701 ~ 1000 度 每度 6.44 元
- 1001 度以上 每度 8.86 元
複製代碼
最低和最高差五倍。 所以「換一台新冰箱一年省 400 度」這件事:
- 你家一個月用 300 度 → 省下來的那 400 度值 1,020 元(在 2.55 元那一級)
- 你家一個月用 800 度 → 值 2,576 元(在 6.44 元那一級)
同一件事,回本時間差兩倍半。 所有寫「每度 5 元」的省電文章,對這兩種人給的建議都是錯的。
所以第一步不是去買智慧插座,是先算出你自己的邊際電價。

---
步驟 1:翻出電費單,算出你的邊際電價
拿出最近一期的電費單。
⚠ 台電的帳單是兩個月一期。 上面那個度數要除以 2 才是每月平均 —— 這是最多人算錯的一步,除以 2 之前你會覺得自己是「超級大戶」。
- 我這期的度數:________ 度
- 除以 2 = 每月平均:________ 度
- 對照上面的級距表,我的邊際電價是:________ 元/度
複製代碼
三個實際的例子:
- 每月用電 落在哪一級 邊際電價(夏月) 省 100 度值多少
- ------------------------------------------------------------------
- 280 度 121~330 2.55 元 255 元
- 450 度 331~500 3.80 元 380 元
- 820 度 701~1000 6.44 元 644 元
複製代碼
為什麼要用邊際電價不是平均電價
因為累進電價是逐段計算的:你省下的那一度,是從最上面那一級扣掉的。
用電 820 度的人把用電降到 720 度,省下來的 100 度全部落在 6.44 元那一級,所以省 644 元,不是「820 度的平均電價 × 100」。
兩件事要順便知道:
- 夏月是 6 月 1 日到 9 月 30 日(低壓住宅)。10 月 1 日起就回到非夏月費率
- 非夏月每一級都比較便宜,最高那一級是 7.03 元。確切數字請到台電官網的《簡要電價表》核對,網路上流傳的表有不少是 2025 年 10 月調整前的舊版
2026 年民生電價維持不變(2026 年 3 月 27 日的電價審議會決議,4 月 1 日起適用),延續 2025 年 10 月調整後的水準。
---
步驟 2:裝量測 —— 買什麼、裝在哪
先講一個順序問題:不要一開始就買全戶量測。先用計量插座量三個嫌疑犯,一週後你就知道要不要投資全戶。
入門:Zigbee 計量插座(不用動電箱)
- Zigbee 計量插座 ×3(搜「Zigbee 智慧插座 計量 電量統計」,一顆約 400~700 元)
- ⚠ 一定要確認規格寫「計量」或「power monitoring」。長得一模一樣的普通智慧插座只能開關,接進 HA 之後只有開關實體、沒有功率實體,而且不會有任何錯誤訊息
- ⚠ 看清楚額定電流。多數是 10A(2,200W)或 16A(3,520W)。冷氣、電熱水器、電磁爐不要用 10A 的插座,會過熱
先量這三個(這是台灣住宅最常見的前三名):
- 電器 插座規格 要看什麼
- ------------------------------------------------------------------
- 冷氣(客廳) 16A 夏天佔全戶 40~60%,一定是第一名
- 電熱水瓶 10A 保溫 24 小時,很容易被低估
- 電視 + 機上盒 10A 待機功率,看「關機之後還剩幾瓦」
複製代碼
⚠ 冷氣如果是壁掛式直接走專用迴路(沒有插頭),用插座量不到。那種情況要跳到下面的全戶量測,或者用夾式電流表在冷氣的專用分路上量。
進階:全戶量測(要動配電箱)
- 三相/單相電能計 + 夾式 CT(搜「Shelly Pro 3EM」或「Shelly EM 夾式 CT」,約 2,500~4,500 元)
- 或 PZEM-004T v3 + ESP32 自己做(約 500 元,但要自己接)
夾式 CT 怎麼裝(CT 就是那個夾子):
- 電表 → 總開關(無熔絲開關)→ 分路開關 → 家裡各迴路
- │
- └─ CT 夾在「總開關出線端」的
- 其中一條火線上
- 單相三線(台灣住宅最常見):
- L1(火線1)─── 夾 CT 1
- N (中性線)── 不夾
- L2(火線2)─── 夾 CT 2
- CT 上面有一個箭頭,箭頭方向要「朝向負載」
- (也就是朝向家裡,不是朝向電表)
複製代碼
三件事:
- 箭頭裝反的話功率會變成負值。這其實是最好修的一個 —— 把 CT 翻面重夾就好,或者在 Shelly 的設定裡打勾「反轉」
- 夾式 CT 不需要斷電就能裝(它是感應的,不接觸導線),但配電箱裡面本來就有危險的裸露端子
- ⚠ 動到配電箱屬於用電設備的裝修。依《電業法》第 59 條第 7 項,這類工作應由登記的電器承裝業施作。自己開配電箱的話,至少先把總開關關掉、用非接觸式驗電筆確認沒電、而且不要一個人做
最省事的替代方案:如果你不想動配電箱,就把「計量插座量到的三個電器」加起來,剩下的用電費單反推。精度夠你做決定了。
自己做的版本:PZEM-004T v3 + ESP32(約 500 元)
如果你已經在玩 ESPHome,這個比 Shelly 便宜五倍。但它有兩個一定要知道的細節,做錯會燒東西或永遠讀不到資料。
零件
- PZEM-004T v3 + 100A 夾式 CT(搜「PZEM-004T v3 100A 電力監測模組」,約 250~400 元)—— 一定要買 v3 而且要含 CT 的版本,v2 的通訊協定不一樣
- ESP32 開發板(搜「ESP32 DevKit V1」,約 150~250 元)
- 電阻 1kΩ 與 2kΩ 各一顆(搜「金屬皮膜電阻 1/4W」,一包幾十元)
- IC 型雙向電平轉換模組(搜「TXS0108E 電平轉換」或「74HCT125」,約 40~80 元)
|
|