HA 內建的感測器都是「現在的值」。
但有些東西你想知道的是「累積」或「歷史」,例如:
- 這個月冷氣開了幾次
- 洗衣機上次跑完是什麼時候
- 某個感應器今天觸發幾次
- 資料庫現在多大
這些內建都沒有。SQL sensor 可以自己做。

先裝整合
設定 → 裝置與服務 → 新增整合 → 搜尋 SQL
它可以用 UI 設定,也可以寫 YAML。我習慣寫 YAML 因為好備份、好複製。
第一個:資料庫大小
這個最實用,可以做成通知「資料庫超過 1GB 了」。
- sql:
- - name: 資料庫大小
- unique_id: ha_db_size
- query: >
- SELECT ROUND(page_count * page_size / 1024.0 / 1024.0, 1) AS size_mb
- FROM pragma_page_count(), pragma_page_size();
- column: size_mb
- unit_of_measurement: MB
- state_class: measurement
複製代碼
三個必填欄位:
- query — SQL 語句,只能是 SELECT(HA 會擋掉寫入類的語句)
- column — 要取查詢結果的哪一欄
- name — 感測器名稱
重點:query 一定要只回傳一列。
回傳多列的話 HA 只取第一列,結果會很奇怪。

第二個:某個實體今天觸發幾次
- - name: 前門今日開啟次數
- unique_id: front_door_open_today
- query: >
- SELECT COUNT(*) AS cnt
- FROM states s
- JOIN states_meta sm ON s.metadata_id = sm.metadata_id
- WHERE sm.entity_id = 'binary_sensor.front_door'
- AND s.state = 'on'
- AND s.last_updated_ts >= strftime('%s', 'now', 'start of day', 'localtime');
- column: cnt
- unit_of_measurement: 次
- state_class: total
複製代碼
幾個細節:
- 新版資料表把 entity_id 移到 states_meta,要 JOIN 才拿得到
- 時間欄位是 last_updated_ts(Unix 秒數),不是舊的 last_updated
- localtime 不能省,不然「今天」會用 UTC 算,台灣會差 8 小時
第三個:某個裝置上次動作是多久以前
- - name: 洗衣機上次完成
- unique_id: washer_last_done
- query: >
- SELECT datetime(MAX(s.last_updated_ts), 'unixepoch', 'localtime') AS t
- FROM states s
- JOIN states_meta sm ON s.metadata_id = sm.metadata_id
- WHERE sm.entity_id = 'binary_sensor.washer_running'
- AND s.state = 'off';
- column: t
複製代碼
第四個:這個月的累計用電
這個要查長期統計表,不是 states:
- - name: 本月用電
- unique_id: energy_this_month
- query: >
- SELECT ROUND(MAX(st.state) - MIN(st.state), 2) AS kwh
- FROM statistics st
- JOIN statistics_meta sm ON st.metadata_id = sm.id
- WHERE sm.statistic_id = 'sensor.total_energy'
- AND st.start_ts >= strftime('%s', 'now', 'start of month', 'localtime');
- column: kwh
- unit_of_measurement: kWh
- device_class: energy
- state_class: total
複製代碼
statistics 表才是長期資料的家,
而且它不受 purge_keep_days 影響,可以查很久以前。
怎麼先試 SQL 再寫進設定
不要直接寫 YAML 然後重啟 —— 錯了你只會看到一個 unavailable 的實體。
裝 SQLite Web 附加元件,在裡面把語句跑過一次,確認:
- 有沒有語法錯誤
- 回傳幾列(必須是 1)
- 欄位名稱跟 column 設定一不一致
確認沒問題再貼進 configuration.yaml。
效能警告
SQL sensor 預設每 30 秒查一次。
如果你的查詢要掃整張 states 表,資料庫又有 2GB,
那 HA 每 30 秒就卡一下。
兩個對策:
- 加 scan_interval 拉長間隔(統計類的東西,一小時查一次就夠)
- 查詢加上時間範圍條件,不要全表掃描
- - name: 本月用電
- scan_interval: 3600 # 一小時一次
- query: ...
複製代碼
換成 MariaDB 的人要注意
上面的語句是 SQLite 寫法。用 MariaDB/MySQL 的話:
- strftime('%s', ...) → UNIX_TIMESTAMP(...)
- datetime(x, 'unixepoch') → FROM_UNIXTIME(x)
- 資料庫大小要查 information_schema
安全提醒
SQL sensor 用的是 HA 自己的資料庫連線,權限很大。
雖然 HA 會擋掉非 SELECT 的語句,但不要從網路上複製看不懂的 SQL 貼進去。
---
我自己最常用的是「資料庫大小」和「裝置今日觸發次數」。
後者拿來查「這個感應器是不是壞了一直誤觸發」特別好用 ——
正常一天二十次的東西突然變兩千次,就知道要去看了。 |
|